Какую нагрузку выдерживает провод 5х6. Спасибо.
Все таблицы по разному показывают по тому и попросил вас помочь ( разъяснить по подробней )
Все таблицы по разному показывают по тому и попросил вас помочь ( разъяснить по подробней )
Кабель 5х6 ввгнг сколько киловатт выдерживает форум
Тема: Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель?
Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель?
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
Сообщение от ЧаВо
Сообщение от ЧаВо
Сообщение от ЧаВо
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
Сообщение от ЧаВо
Сообщение от ЧаВо
Сообщение от Станислав
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
Сообщение от Роман.
Сообщение от Микола
Почему проложили кабель без гофры? Каким образом собираетесь выполнить требования сменяемости электропроводки? Сколько кабельных линий проложили?
Может покажите его расчеты?
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
Сообщение от Геннадий
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
Сообщение от Станислав
Сообщение от Геннадий
18,23A = АВ — 20А при Ки = 1
13.2 кВт
20,05A = АВ — 25А при Ки = 1
13.6 кВт
21,75A = АВ — 25А при Ки = 1
Вводной = 63А (32А подойдет только при использовании только одного потребителя)
Примерный расчет в программе Электрик в. 7.1
[IMG][/IMG]
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
Сообщение от PITBY
Согласно таблицы 1.3.4, для кабеля сечением 2,5 мм2, автоматический выключатель должен быть не более 21 А.
Сообщение от PITBY
Вот посмотрите мои расчеты:
Для кабеля сечением 2,5 мм2
1. 27*0,93=25,1 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
2. 25,1*0,88=22,1 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
3. (25*100)/22,1=113,1% не соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11
Для кабеля сечением 4 мм2
1. 36*0,93=33,5 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
2. 33,5*0,88=29,5 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
3. (25*100)/29,5=84,8% Соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11
Эти расчеты приведены в теме Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?
Кабель ВВГнг-ls 5х6мм. Какова будет мощность каменки?
Добрый день! Подземным способом в баню проложен кабель ВВГнг-ls 5х6мм ; от дома около 25 м, в пластиковой гофре, красная с 2 слоями, внутренний черный диаметр примерно 50-75 мм. Хотим поставить электрокаменку для парилки
16m³, освещение и другие потребители примерно 2 квт.
Вопрос: какова будет мощность каменки при такой нагрузке и таком кабеле? 3-фазное U-380 вольт.
2 Ответ от Консультант 2014-06-10 15:58:30
- Сообщений: 1,472
Re: Кабель ВВГнг-ls 5х6мм. Какова будет мощность каменки?
Добрый день. Кабель ВВГнг-LS 5х6 может выдержать общую нагрузку в 32 кВт. Значит электрокаменка может быть до 30 кВт.
Кабель ВВГ 5х6: диаметр, вес и другие характеристики
Кабель марки ВВГ 5х6 является силовым медножильным кабелем, который часто используется в ремонтных и строительных работах. В соответствии с требованиями действующих норм и правил, применение кабеля ВВГ невозможно внутри зданий. Такое ограничение введено с целью повышения пожарной безопасности жилых и нежилых помещений.
Характеристики кабеля ВВГ 5х6
по ГОСТ 31996-2012
Кабель ВВГ 5х6 имеет поливинилхлоридный изоляционный слой и наружную оболочку и применяется для цепей, соответствующих следующим условиям:
- напряжение сети не более 1000 В;
- частота сети не более 50 Гц.
Расшифровка обозначения кабеля ВВГ 5х6
- В — «винил», изоляция выполнена из пластиката поливинилхлорида;
- В — «винил», оболочка выполнена из пластиката поливинилхлорида;
- Г — «голый», в кабеле отсутствует броня;
- П (при наличии) — плоская конструкция кабеля;
- 5 — количество жил;
- 6 — площадь сечение одной медной жилы, мм 2 .
Основные технические характеристики кабеля ВВГ 5х6
Все характеристики кабеля, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
ГОСТ | — | ГОСТ 31996-2012 |
Класс жилы по ГОСТ 22483-2012 | — | 1 |
Код ОКП | — | 35 2122; 35 3371 |
Класс пожарной опасности | — | О1.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации | °С | от -50 до 50 |
Минимальная температура монтажа | °С | -15 |
Продолжительность эксплуатации | лет | 30 |
Напряжение сети | В | до 1000 |
Частота переменного тока в сети | Гц | 50 Гц |
Допустимое растягивающее усилие | Н | 900 |
Максимально допустимая температура нагрева жил при КЗ | °С | 160 |
Продолжительность короткого замыкания, не более | с | 5 |
Расчетная масса (вес) кабеля, 0,66 кВ | кг/км | 462 |
Расчетная масса (вес) одного метра кабеля, 0,66 кВ | кг/м | 462/1000 |
Расчетная масса (вес) кабеля, 1 кВ | кг/км | 516 |
Расчетная масса (вес) одного метра кабеля, 1 кВ | кг/м | 516/1000 |
Допустимый радиус изгиба | мм | 165 |
Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе | А | 46 |
Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле | А | 59 |
Допустимый ток односекундного короткого замыкания | А | 0.65 |
Объем горючей массы | л/км | 227 |
Сопротивление изоляции жил | МОм/км | 9 |
Толщина изоляции жил, 1 кВ | мм | 1 |
Толщина изоляции жил, 0,66 кВ | мм | 0.7 |
Масса цветного металла | г/м | 2.9 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220 В | кВт | 13.49 |
Максимальная мощность при прокладке в земле, 220 В | кВт | 17.31 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380 В | кВт | 30.27 |
Максимальная мощность при прокладке в земле, 380 В | кВт | 38.82 |
Температура нагрева жил по условию невозгорания | °С | 350 |
Длительно допустимая температура нагрева жил | °С | 70 |
Допустимая температура в режиме перегрузки | °С | 90 |
Электрическое сопротивление жилы | Ом/км | 3.08 |
Конструктивные особенности ВВГ 5х6
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции кабеля.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Количество жил | шт. | 5 |
Максимальный диаметр жилы | мм | 2.9 |
Наружный диаметр кабеля, 0,66кВ | мм | 15 |
Наружный диаметр кабеля, 1 кВ | мм | 16.5 |
Максимальный вес | кг/м | 0.516 |
Материал жилы | — | Медь |
Материал изоляции | — | ПВХ |
Материал оболочки | — | ПВХ |
Тип конструкции жилы | — | ок |
Варианты конструкции жил:
- ок — однопроволочная жила;
- мк — многопроволочная жила.
Скачать чертеж кабеля ВВГ 5х6 в формате DWG (Autocad)
Если вы хотите скачать чертеж сечения и проекции кабеля ВВГ 5х6 в редактируемом формате программы Autocad, напишите нам!
Электротехника / может ли кабель ВВГнг-SL 5х6 выдержать пусковой ток лифта?
Так уж получилось что с моей фирмы уволился единственный инженер электрик а я только пришел на практику, по этому приходится много читать и искать в интернете ,но на некоторые вопросы я не смог найти нужных ответов по этому создал эту тему.
первое что хотелось бы узнать: Сможет ли кабель ВВГнг-SL 5х6 выдержать пусковой ток лифта 102А, двигателя на 9кВт работающий на 380 В.
нашел такую ссылку http://topkabel.ru/spravochnyie-materialyi/2010-11-21-08-04-50.html
Так уж получилось что с моей фирмы уволился единственный инженер электрик а я только пришел на практику, по этому приходится много читать и искать в интернете ,но на некоторые вопросы я не смог найти нужных ответов по этому создал эту тему.
первое что хотелось бы узнать: Сможет ли кабель ВВГнг-SL 5х6 выдержать пусковой ток лифта 102А, двигателя на 9кВт работающий на 380 В.
нашел такую ссылку http://topkabel.ru/spravochnyie-materialyi/2010-11-21-08-04-50.html
Здравствуйте.
Но тогда для любых двигателей с тяжелым режимом пуска также нужно было бы завышать сечение кабелей, что не наблюдается в проектировании. Более того , если сечение кабелей более10кв.мм., то попадаем под ПУЭ п.1.3.3, т.к. лифты также имеют ПВ, даже в самом тяжелом режиме ПВ60, расчетный ток для выбора кабелей, можно уменьшить по сравнению с номинальным. Для лифтов встречал ПВ 25. Также посмотрите п. 1.3.4 для кратковременного режима. Еще раз прошу ссылку на литературу или на нормативный материал. Ваши аргументы убедительны, но без ссылки на тех. литературу, не возможно применение в постоянной практике проектирования.
Кабель ВВГ 5х6
Ваша заявка на кабель ВВГ 5х6 успешно отправлена. Представитель компании «Эксперт-Кабель» свяжется с вами в ближайшее время!
Технические характеристики ВВГ 5*6
Вес кабеля ВВГ 5х6
Теоретический вес 1 километра ВВГ 5х6: 436,00 килограмм
Вес кабеля зависит от ТУ конкретного завода-производителя. Для расчета массы кабеля ВВГ 5х6 с барабаном воспользуйтесь нашим калькулятором веса.
Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускается кабели с жилами номинальным сечением до 16 мм 2 включительно сматывать в бухты.
Масса бухты не должна превышать 50 килограмм.
Таблица намотки кабеля на барабан
№ Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Длина (м) | 150 | 300 | 350 | 700 | 1150 | 1650 | 2250 | 3700 | 3800 | — | — | — |
Диаметр кабеля ВВГ 5х6
Наружный диаметр кабеля ВВГ 5х6: 15.7 мм
Внешний диаметр сечения зависит от ТУ конкретного завода, в конце страницы вы можете ознакомиться с производителями, у которых можно уточнить информацию.
Размеры кабеля учитываются при расчёте и правильном подборе кабеленесущих систем.
Электрические характеристики ВВГ 5х6
Токовая нагрузка ВВГ 5х6
Длительно-допустимые токовые нагрузки
Мощность ВВГ 5х6
Максимальная мощность при прокладке:
Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют при следующих расчетных условиях:
- переменный ток;
- температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25 °C, при прокладке в земле – 15 °C;
- глубина прокладки кабелей в земле 0,7 м;
- удельное термическое сопротивление грунта 1,2 км/Вт.
Ток короткого замыкания ВВГ 5х6
Допустимый ток односекундного короткого замыкания ВВГ 5х6: 0,65 кА (килоампер)
При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 секунды, значение будет равно 0.18*K, где: K=1/√r, r – продолжительность короткого замыкания в секундах.
Максимальная продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд.
Тема: Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель?
Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель?
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
Сообщение от ЧаВо
Сообщение от ЧаВо
Сообщение от ЧаВо
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
Сообщение от ЧаВо
Сообщение от ЧаВо
Сообщение от Станислав
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
Сообщение от Роман.
Сообщение от Микола
Почему проложили кабель без гофры? Каким образом собираетесь выполнить требования сменяемости электропроводки? Сколько кабельных линий проложили?
Может покажите его расчеты?
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
Сообщение от Геннадий
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
Сообщение от Станислав
Сообщение от Геннадий
18,23A = АВ — 20А при Ки = 1
13.2 кВт
20,05A = АВ — 25А при Ки = 1
13.6 кВт
21,75A = АВ — 25А при Ки = 1
Вводной = 63А (32А подойдет только при использовании только одного потребителя)
Примерный расчет в программе Электрик в. 7.1
[IMG][/IMG]
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
Сообщение от PITBY
Согласно таблицы 1.3.4, для кабеля сечением 2,5 мм2, автоматический выключатель должен быть не более 21 А.
Сообщение от PITBY
Вот посмотрите мои расчеты:
Для кабеля сечением 2,5 мм2
1. 27*0,93=25,1 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
2. 25,1*0,88=22,1 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
3. (25*100)/22,1=113,1% не соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11
Для кабеля сечением 4 мм2
1. 36*0,93=33,5 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
2. 33,5*0,88=29,5 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
3. (25*100)/29,5=84,8% Соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11
Эти расчеты приведены в теме Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?